公司拥有国内多个品牌的一级代理权

我们带给您的不仅仅是产品,更是质量与服务

咨询热线

400-6278-141

简单介绍一下压力变送器发生故障该如何处理?

作者:admin 发布日期: 2021-04-02 二维码分享

      压力变送器以其构造简易、坚固耐用、可靠性高及其较高的精度和不错的线形特性,应用具备较宽的检测范围,广泛运用于各种各样工业生产自控自然环境,涉及到水利水电工程、铁路交通、智能化建筑、生产制造自控、航天航空、军用、石油化工、油气井、电力工程、船只、数控车床、管路等领域,文中就压力变送器在应用中碰到的难题,来做简易详细介绍。

     一、智能变送器无輸出

      查验与检测

      1、查询智能变送器开关电源是不是接错;

      2、精确测量智能变送器的供电系统开关电源,是不是有24V交流电压;

      3、如果是带表头的,检查报告头是不是毁坏(能够先将表头的二根线短路故障,假如短路故障后一切正常,则表明是表头毁坏);

      4、将电流计串入24V开关电源控制回路中,查验电流量是不是一切正常;

      5、开关电源是不是接在智能变送器开关电源键入端。

        解决方案

      1、把开关电源旋光性接恰当。

      2、务必保证供给智能变送器的电源电压≥12V(即智能变送器开关电源键入直流电压≥12V)。

      3、要是没有开关电源,则应查验控制回路是不是断开、测量仪表是不是选择不正确(输入电阻应≤250Ω)。

      4、表头毁坏的则需另换表头,假如一切正常则表明智能变送器一切正常,这时应查验控制回路中别的仪表盘是不是一切正常。

      5、把电源插头接在开关电源接线端子排上。

      二、智能变送器輸出≥50mA
      查验与检测

      1、智能变送器开关电源是不是一切正常;

      2、具体工作压力是不是超出压力变送器的选定测量范围;

      3、液位传感器是不是毁坏,比较严重的负载有时候会毁坏防护脉冲阻尼器;

      4、布线是不是松脱;

      5、电源插头布线是不是恰当。

      解决方案

     1、智能变送器开关电源假如低于12VDC,则应查验控制回路中是不是挺大的负荷,智能变送器负荷的输入电阻应合乎RL≤(智能变送器供电系统工作电压-12V)/( 0.02A) Ω。

      2、再次采用适度测量范围的压力变送器。

      3、液位传感器若是毁坏,需送回生产商开展维修。

      4、接上线并扭紧。

      5、电源插头该接在相对的接线头上。

      三、智能变送器輸出≤2mA

      查验与检测

     1、智能变送器开关电源是不是一切正常;

      2、具体工作压力是不是超出压力变送器的选定测量范围;

      3、液位传感器是不是毁坏,比较严重的负载有时候会毁坏防护脉冲阻尼器。


      解决方案

      1、智能变送器开关电源假如低于12VDC,则应查验控制回路中是不是挺大的负荷,智能变送器负荷的输入电阻应合乎RL≤(智能变送器供电系统工作电压-12V)/( 0.02A) Ω 。

      2、再次采用适度测量范围的压力变送器。

      3、液位传感器若毁坏,需送回生产商开展维修。

      四、工作压力标示有误

      查验与检测

      1、智能变送器开关电源是不是一切正常;

      2、参考的工作压力值是不是一定恰当;

      3、工作压力标示仪表盘的测量范围是不是与压力变送器的测量范围一致;

      4、工作压力标示仪表盘的键入与相对的布线是不是恰当;

      5、智能变送器负荷的输入电阻应合乎RL≤(智能变送器供电系统工作电压-12V)/( 0.02A) Ω

      6、多一点纸录像仪沒有纪录时键入端是不是引路;

      7、相对的机器设备机壳是不是接地装置;

      8、是不是与交流电以及他开关电源分离布线;

      9、液位传感器是不是毁坏,比较严重的负载有时候会毁坏防护脉冲阻尼器;

      10、管道内是不是有碎石子、残渣等阻塞管路,有残渣的时候会使精确测量精度遭受危害;

      11、管道的溫度是不是过高,液位传感器的应用溫度是-25~85℃,但具体应用时是在-20~70℃之内。

      解决方案

       1、智能变送器开关电源假如低于12VDC,则应查验控制回路中是不是挺大的负荷,智能变送器负荷的输入电阻应合乎RL≤(智能变送器供电系统工作电压-12V)/( 0.02A) Ω。

       2、假如参考气压表的精度低,则需另换精度较高的气压表。

       3、工作压力标示仪表盘的测量范围务必与压力变送器的测量范围一致。

 

扫一扫进入手机站 扫一扫进入手机站
  • Copyright © 河南省畅视仪器设备有限公司2019 版权所有
  • 备案号:豫ICP备19011867号-2 网站地图  RSS   XML
  • 技术支持:   万家灯火   
  • 地址:郑州市中原区电厂路19号
  • 邮箱:hnchangshi@126.com
  • 联系人:李经理
  • 联系手机:17703845251
  • 联系电话:0371-55919646